发表于 2017-6-22 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道SST系列的启动和停止只有一路开关点,应用时需要有带自锁的按钮,或者开关才可以实现启动,如果需要设置成为我们常见的,启动和停止按钮点动信号时,就需要一个小型中间继电器作为信号切换的装置(利用自带的12V输出可以直接使用直流DC的继电器)。

这里我介绍一种简便办法,可以利用软启动自带的RA和RB的状态输出实现,不需要接中间继电器实现,按钮的启动停止

QQ图片20170622151424.jpg

RA和RB的特性是启动后内部继电器闭合,断开RUN和COM时断开的一个运行状态输出。

这个方法的弊端是,RA和RB不在能够接入运行状态指示灯,好处是利用自身的继电器实现了停止和启动按钮而不需要自锁开关

不知道后续的小伙伴能不能帮我把它做成cad的格式,这里画个草图示意一下