软启动器旁路后还能保护吗?

[复制链接]

26

主题

28

帖子

360

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
360
QQ
发表于 2017-9-12 09:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
“软启动器旁路后还能保护吗?” 这恐怕是很多朋友会问的问题,考虑到软启动器启动完成后已经切换到了旁路接触器,而软起自身已不在主回路而失去了保护,其实不然,由于现行的主流软启动(不是指所有)均采用了六进三出或是三进六出的方式。而在六根进(出)线上,软启动器已经利用互感器进行了在线保护。
SJR3-1000电路连接.jpg
如上图红线标示,实际流过旁路后的电流,仍然是经过软启动器的互感器,所以软启动器即使再旁路后,仍然也会提供部分保护