SJR3-1000的隐藏功能,“旁路延时”

[复制链接]

26

主题

28

帖子

360

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
360
QQ
发表于 2017-10-24 09:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
常有客户问,相比经典SJR2,升级后的SJR3-1000有什么不同,当然有很多不同,例如增加了欠载保护,调宽了部分参数的可设置域,增加了“禁用”的启动模式等等,这里我介绍一个非常有意义的功能“旁路延时”功能,旁路延时顾名思义,就是在电机软启动达到额定的旁路切换条件后,保持一段时间的模块运行,当电流进一步平稳时,再切换至旁路接触器运行。这项功能有以下几点积极意义:
1、当负载较重时,在完成电压斜坡后,由于电机转速未达到额定,此时电流仍然较大。使用旁路延时,可以设置一个缓冲时间,等待电机的转速继续提升。

2、由于减少了旁路吸合时的电流,可以有效的改善接触器的使用电气寿命。

但是使用该功能也有几点要注意,由于旁路延时,将增加晶闸管的负担,选型时应保有足够的余量,以应对重载负载。由于晶闸管延时切换,会导致较大的发热,因此,应注意冷却模块温度和减少启动频次。

考虑到部分初次使用软启动产品的技术员们,无法系统的估算软启动运行的电流负荷,因此,SJR3-1000的旁路延时功能,做了简单的隐藏仅当参数设置项为PF=03时,才可见PO项(旁路延时选项)。